Периодичность замера сопротивления изоляции?

Добрый день. Подскажите с какой периодичностью необходимо производить замеры сопротивления изоляции в МКД с электрическими плитами?
Пользователь
ОТВЕТЫ НА ВОПРОС (2)
Ответ написан 3 месяца назад
Татьяна, добрый день!
Регламент проведения замеров сопротивления изоляции в МКД установлен Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 N6. Подробные инструкции вы найдете в главе 3.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, которая называется «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей». В приложении 3 указана периодичность измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей. Для МКД, в которых установлены стационарные электроплиты – 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.