Замер температуры воздуха в жилых помещениях при плюсовой наружной температуре

Как установить соответствие температуры воздуха нормативным требованиям если ГОСТ предусматривает проведение такого замера при наружной температуре воздуха не выше минус 5 С.
Пользователь
ОТВЕТЫ НА ВОПРОС (4)
Пользователь
Ответ написан 6 месяцев назад
ГОСТ 30494-96

4 Методы контроля

4.1 Измерение показателей микроклимата в холодный период года следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.

4.2 Для теплого периода года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.
Упс! Видеть ответы на вопросы могут только зарегистрированные пользователи.